BRAVO هو عاكس معياري صغير الحجم وقابل للتطوير بدرجة كبيرة مصمم لتوفير خرج طاقة تيار متردد موجة جيبية نقية. عند استخدامه مع نظام طاقة التيار المستمر، فإنه يوفر حلاً استثنائياً للنسخ الاحتياطي للتيار المتردد.
إنه يستخدم أحدث تقنيات العاكس، مما يحقق كفاءة طاقة عالية على الرغم من حجمه الصغير. تعمل تقنية "Twin Sine Innovation" (TSI) المدمجة فيه على التخلص من أي نقاط فشل فردية وتوفر قابلية للتطوير الكاملة. يسمح بتوصيل ما يصل إلى 32 وحدة نمطية على التوازي، وبكفاءة تصل إلى 96٪، فإنه يساهم في خفض تكاليف التشغيل.
هذا العاكس مناسب تماماً لجميع التطبيقات الهامة للأعمال ويمكنه تشغيل أنواع مختلفة من أحمال التيار المتردد. يضمن تصميمه المعياري والقابل للتطوير، والذي يتضمن وحدات عاكس قابلة للتبديل أثناء التشغيل، متوسط وقت إصلاح سريع (MTTR). هذا لا يقلل فقط من تكاليف الخدمة ولكنه يجعله أيضاً من السهل التكيف مع الاحتياجات المتغيرة للتوسعات المستقبلية.
24 / 230 | 48 / 230 | 60 / 230 | 110 ** / 230 | 220***/ 230 | |
عام | |||||
التوافق الكهرومغناطيسي (الحصانة) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 تيار متردد EN 61000-4-6 / EN 61000-4-8 | ||||
التوافق الكهرومغناطيسي (الانبعاث) (الفئة) | EN 55022 (A) | EN 55022 (B) | |||
السلامة | EN62040-1 | ||||
التبريد / العزل | إجباري / مضاعف | ||||
MTBF | 240 000 ساعات (MIL-217-F) | ||||
الكفاءة (نموذجي): تحويل الطاقة المحسن / علىالخط > 95.5% / > | 89.5% 96% / 91% | 96.5% / 92.5% | القوة العازلة | ||
الجهد تيار مستمر 220/230/240 فولتتيار متردد(تيار متردد) | صحيح | ||||
الأنظمة الزائدة عن الحاجة – متوافقة 3 مستويات فصلعلى خرج التيار المتردد و |
تيار مستمر فيمنافذ الطاقة 220/230/240 فولت السعة منفذ الإدخال RoHS متوافق الاهتزاز السعة ثانية / 0 |
||||
ز / اهتزاز النقل | 5-100 | ||||
هرتز | 0.5 ز100 إلى 500 تأخير ز / اختبار السقوط ظروف التشغيل مصمم لـ التركيب في بيئة IP20 أو | ||||
IP21. |
عندما مركبعلى رطبة، مناسبة تدابير (ترشيح الهواء، …) يجب أن تؤخذ. الارتفاع فوق البحر بدون تخفيض - |
||||
< 1500 م / تخفيض > 1500 م – 0.835 أمبير (عندلكل | عند / درجة الحرارة المحيطة / التخزين الطاقة / قابلة للتحديد من قبل المستخدم مع واجهة T2S -20 إلى 50 درجة مئوية / | ||||
-40 إلىدرجة مئوية / (تيار مستمر)غير متكثف المادة (الغلاف) | فولاذ مطلي-ALU ZINC خرج التيار المتردد الطاقة الطاقة الاسمية الخارجة (VA) / (W) 1500 / 1200 | ||||
2500 / 2000 | سعة الحمل الزائد لفترة قصيرة | ||||
150 % (15 ثانية) | |||||
110 % دائمًا ضمن T° | النطاق عامل قدرة الحمل المسموح به | كامل | |||
تصنيف الطاقة من 0 | في حثي إلى 0 سعوي 100 الطاقة وإيقاف التشغيل نعم | ||||
الجهد الاسمي (تيار مستمر) | 24 فولت منفذ الإدخال 60 فولت السعة220 فولت | ||||
نطاق الجهد (تيار مستمر) 19 – عرض / 40 | 60 فولت | ||||
48 | - | 72 فولت | 1200 واط خرج) | - | 160 فولت |
تيار مستمر - 300 فولت | التيار الاسمي 56 أمبير (عند | 24 فولت تيار مستمر 35 أمبير (عند 1200 واط خرج) | 46 أمبير (عند 35 أمبير (عند و | 2000 واط خرج) 35 أمبير (عند 60 فولت تيار مستمر | و 2000 واط خرج |
19 أمبير (عند |
110 فولت تيار مستمر عرض / 2000 واط خرج) |
9.8 أمبير (عند 220 فولت تيار مستمر عرض / 84 أمبير / |
الحد الأقصى لتيار الدخل (لمدة 15 عرض / Psopho |
< 100 مللي فولت عرض / 84 أمبير / |
< 2 عرض / Psopho |
52 أمبير <100 مللي فولت | rmsعند قابلة للتحديد من قبل المستخدم مع واجهة T2S 1P أو 3P (الحد الأدنى 3 | rmsعند < 1P أو 3P (الحد الأدنى مللي فولت | rmsعند قابلة للتحديد من قبل المستخدم مع واجهة T2S 1P أو 3P (الحد الأدنى 3 | مدخل التيار المتردد متاح فقط مععند 220/230/240 فولت 1P أو 3P (الحد الأدنى 3 | أي تيار مترددعند 220/230/240 فولت 1P أو 3P (الحد الأدنى 3 |
أرفف لـ | 3P) نطاق الجهد | ||||
(تيار متردد) 150-265 فولت انخفاض الجهد 150 إلى 185 فولت تخفيض خطي 150 VA/120 واط لكل 10 فولت تيار متردد |
|||||
1200 VA / 960 واط | على 150 فولت تيار متردد u 150 فولت تيار متردد نطاق المطابقة قبل التحويل إلى | ||||
تيار مستمر قابل للتعديل | عامل القدرة | ||||
> | 99% نطاق التردد (قابل للتحديد) / نطاق المزامنة 50 – 60 هرتز / نطاق 47 –53 | ||||
هرتز / 57 هرتز | 63 هرتز | ||||
الجهد الاسمي (تيار متردد*) 220/230/240 فولت | التردد / دقة التردد | ||||
50 التيار الكهربائي | هرتز / 0.03 | ||||
%إجمالي التشوه التوافقي (الحمل المقاوم) | < 1.5 % تأثير الحمل مركب 0.4 مللي ثانية تشغيل تأخير | ||||
20 ثانية إلى 40 ثانية حسب | على | ||||
عددمن | وحدة في مركب التيار الاسمي. الطاقة | ||||
6.6 أمبير10.9 أمبير عامل الذروة | عند Candis TCP-IP الطاقة | ||||
2.8 : | 1 3 | ||||
: 1 | مع إدارة الدائرة القصيرة و الحماية مسح الدائرة القصيرة u p السعة10 | ||||
x أناn | لمدة 20 | مللي ثانية | |||
- متاح بينما التيار الكهربائي متاح في تيار متردد منفذ الإدخال | مع السعة | u السعة | |||
2.1 أنا | |||||
أثناء 15ثانية | و 1.5 عن بعدعلى بعد 15 ثانية في أداء النقل الحد الأقصى لانقطاع الجهد / إجمالي الجهد العابرالمدة (الحد الأقصى) 0 ثانية / 0 ثانية عرض | ||||
LED مخرجات الإنذارات / الإشراف جهات اتصال جافة على الرف / قياسيUSB | po عن بعدMODBUS على T2S،اختياري إيقاف عرض / Candis TCP-IP عن بعدعلى / إيقاف | ||||
المحطة الطرفية الخلفية للرف v | |||||
ياT2S | عرض المنتج التسليم | ||||