24 / 230 | 48 / 230 | 60 / 230 | 110 ** / 230 | 220***/ 230 | |
عامة | |||||
الكهرومغناطيسية (المناعة) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5/ إين 61000-4-6 / إين 61000-4-8 | ||||
EMC (انبعاثات) (فئة) | إين 55022 (أ) | إين 55022 (ب) | |||
السلامة | EN62040-1 | ||||
التبريد / العزل | مجبر / مضاعف | ||||
MTBF | 240 000 الساعات (MIL-217-F) | ||||
الكفاءة (النموذجية): تحسين قوة الكونفإزالة / على خط | > 95.5٪ / > 89.5٪ | 96% / 91% | 960.5% / 92.5% | ||
الديليكتريك قوة العاصمة/التكييف | 4300 Vdc | ||||
صحيح الأنظمة الزائدةأية |
3 قطع الاتصال مستوياتعلى AC خارج و العاصمة في القوة الموانئ 4 قطع الاتصال مستويات على AC في الميناء |
||||
RoHS | متوافق | ||||
اهتزاز | الاهتزازات المكتبية GR63 0 إلى 100 هرتز-0.1 غرام / اهتزاز النقل 5-100 هرتز 0.5 g 100 إلى 500 (هز-1)5 g / اختبار السقوط | ||||
ظروف التشغيل |
مصممة ل تثبيتn في IP20 أو بيئة IP21 متى ؟ مثبتة في غبار أو بيئة رطبة، مناسبة التدابير (تصفية الهواء، ...) يجب (بيتاكين) |
||||
الارتفاع فوق البحر بدون من-التصنيف | < 1500 م / تحديد 1500 08 % في 100 م | ||||
البيئة/التخزين درجة الحرارة/النسبية الرطوبة | -20 إلى 50 درجة مئوية -40 إلى 70 ° (ج) 95 % غير مكثفة | ||||
المواد (الغلاف) | الفولاذ المطلي بالزنك | ||||
مخرج التيار المتردد الطاقة | |||||
قوة الخروج الاسمية (VA) / (و) | 1500 1200 | 2500 / 2000 | |||
القدرة على زيادة الحمل لفترة قصيرة | 150 % (15 ثانية) 110 % ذكاء دائمهين T° النطاق | ||||
عامل قوة الحمل المقبول | ممتلئة القوة التصنيف من 0 فيالصناعية إلى 0 السعة | ||||
الداخلية درجة الحرارة الإدارة و تغيير إيقاف | نعم.. | ||||
العاصمة مواصفات المدخلات | |||||
الجهد الاسمي (DC) | 24 فولت | 48 فولت | 60 فولت | 110 فولت | 220 فولت |
نطاق الجهد (دي سي) | 19 35 فولت | 40 - 60 فولت | 48 - 72 فولت | 90 - 160 فولت | 170 - 300 فولت |
التيار الاسمي |
56 أ (في 24 Vdc و 1200 واط) |
46 A (في 48 Vdc و 2000 واط) |
35 أ (في 60 Vdc و طاقة 2000 واط |
19 A (في 110 Vdc و 2000 واط) |
9.8 A (في 220 Vdc و طاقة 2000 واط |
الحد الأقصى للتيار المدخل (ل 15ثانية) / الجهد موجة | 84 أ / < 100 mV rms | 84 أ / < 2 mV (فصوفا) | 52 أ 100 mV rms | 29 أ / < 200 mV rms | 14.9 A / < 200 mV rms |
حدود الجهد المدخل | يمكن اختيار المستخدم باستخدام T2S واجهة | ||||
التكييف مواصفات المدخلات مدخل التيار المتردد متاح فقط مع وحدات EPC، REG الوحدات تفعل لا.. أن يكون أي ACin |
|||||
الجهد الاسمي (AC) | 220/230/240 فولت 1P أو 3P (دقيقة) 3 الرفوف 3P) | ||||
نطاق الجهد (AC) | 150-265 فولت | ||||
الإغلاق | 150 إلى 185 فولت التخفيضات الخطية 150 VA/120 واط لكل 10(فاك) | ||||
1200 VA / 960 W @ 150 واكت | 2000 VA/1600 W @ 150 واكت | ||||
نطاق الامتثال قبل النقل إلى العاصمة | قابلة للتعديل | ||||
القوة عامل | > 99٪ | ||||
نطاق التردد (يمكن تحديده) / syنطاق التزامن | 50 60 هرتز / نطاق 47 53 هرتز / 57 63 هرتز | ||||
المواصفات الخاصة بمخرجات التيار المتردد | |||||
الجهد الاسمي (AC*) | 220/230/240 فولت | ||||
التردد / الترددالوقود | 50 - 60 هرتز / 0.03 % | ||||
التشويش الهارموني الكلي (resis)التفاصيل الحمل) | < 1.5 % | ||||
تأثير الحمل وقت التعافي | 0.4 ms | ||||
شغلها تأخير | من 20 إلى 40 ثانية حسب على الرقم من الوحدة فيتوقف | ||||
التيار الاسمي محمية ضدالتيار الدائم | 6.6 أ | 10.9 أ | |||
القمة عامل في الاسمية القوة | 2.8 : 1 | 3 : 1 | |||
مع إدارة الدائرة القصيرة الحمايةعلى | |||||
سرعة قصيرة خالية up القدرة | 10 x أناn لـ 20 ميسيك - متاحة بينما أساسيات متاحةفي AC المدخلات الميناء مع التحكم في الحجم وإدارته | ||||
التيار الدائرة القصيرة بعد صافي إرتفع جالصعوبة | 2.1 أناnخلال 15 s و 1.5 أناn بعد 15 s |