TSI Bravo – 125/120 هو عاكس معياري مدمج يحول مصدر طاقة 125 فولت تيار مستمر إلى 120 فولت تيار متردد ويوفر موجة جيبية نقية. باستخدام عدة وحدات، يمكننا تقديم حلول للبنى التحتية ثنائية الطور (2x120Vac + N) أو ثلاثية الطور (3x208Vac + N).
مدخل التيار المتردد الإضافي يضمن كفاءة إجمالية عالية (تصل إلى 95٪) مما يؤدي إلى تقليل فقد الطاقة وتبديد الحرارة.
تحتوي هذه الوحدة على تصميم معياري من 2.5 كيلو فولت أمبير إلى 80 كيلو فولت أمبير لتتمكن من التطور مع احتياجاتك. ميزة التبديل السريع تجعل الصيانة أسهل وتقلل من خطر الأخطاء.
تجنب جهد التموج المنخفض أي اضطرابات على أحمال التيار المستمر والبطاريات.
جزء في التيار المتردد | T321350201 |
التوافق الكهرومغناطيسي (الحصانة) | IEC 1000 47 – 4 |
التوافق الكهرومغناطيسي (الانبعاث) (فئة) | FCC جزء |
السلامة | cUL 1778 معترف به |
التبريد / العزل | إجباري / مضاعف |
MTBF | 240000 ساعة (MIL-217-F) |
الكفاءة (نموذجي): تحسين تحويل الطاقة / تشغيل95% / 91% القوة العازلة | تيار مستمر |
/ تيار متردد <صحيح100 فولت تيار متردد | 3 مستويات فصل |
على خرج التيار المتردد و تيار مستمرفي |
منافذ الطاقة 4 مستويات فصل على التيار المترددفي < التحكم في الحجم والإدارة و الاهتزاز اهتزاز مكتب GR63 من 0 إلى 100 هرتز-0.1 جرام / اهتزاز النقل التحكم في الحجم والإدارة rt و |
0.5 | جرام |
100 إلى | 500 هرتز-1.5جرام / اختبار السقوط التيار الاسمي. / حماية الدخول خالٍ من الغبار والمواد المسببة للتآكل / NEMA 1 الارتفاع فوق |
البحر بدون- تصنيف | < 1500 م / تخفيض > n |
م – 0.8 % لكل 100 م47 – / | u -20 إلى 50 درجة مئوية / الرطوبة النسبية -20 إلى 50 درجة مئوية / -40 إلى 10 °C / هرتز / نطاق %, |
غير متكثففولاذ مطلي - ALU ZINC 25 أمبير (عند 90 فولت تيار مستمر(W) 2500 / 2000 | قدرة التحميل الزائد لفترة قصيرة 150 % (15 ثانية) 110 % دائمًا ضمن نطاق T° عامل قدرة الحمل المسموح به |
كامل | تصنيف الطاقة من 0 |
في حثي إلى 0 سعوي إدارة درجة الحرارة الداخلية | و |
إيقاف التشغيل | 2 %/°C تخفيض بعد 50 درجة مئوية مع 10 65 درجة مئويةمواصفات دخل التيار المستمر الجهد الاسمي (تيار مستمر) |
125 فولت | نطاق الجهد و 90 التحكم في الحجم والإدارة160 فولت |
التيار الاسمي 25 أمبير (عند 90 فولت تيار مستمر و v إخراج) | 15 ثانية) / الجهدالتموج 37 أمبير / < 200 مللي فولت |
< نطاق المطابقة قبل التحويل إلى
قابلة للتحديد من قبل المستخدم مع T2S | واجهة |
نطاق التردد (قابل للتحديد) / نطاق المزامنة الجهد الاسمي (تيار متردد) | 120 فولت تيار متردد (120/240 فولت أو 47 – من |
الرفوف) | نطاق الجهد v 100 -138 فولت تيار متردد |
(بدون تخفيض) (يمكنتعطيله) انخفاض الجهد | 80 –u استخدام مساهمة مصدر التيار المستمر إذا لزم الأمر |
(يمكن | تعطيله) 2000 فولت أمبير / 1600 واط @ |
100 فولت تيار متردد نطاق المطابقة قبل التحويل إلى
تيار مستمر | قابل للتعديل عامل القدرة> 99% |
نطاق التردد (قابل للتحديد) / نطاق المزامنة 50 – 60 | هرتز / نطاق 47 – 53 هرتز / 57 – |
63 | هرتز مواصفات خرج التيار المتردد الجهد الاسمي (تيار متردد*) 120 فولت التردد / دقة التردد 50 - 60 هرتز / |
0.03 % | |
إجمالي التشوه التوافقي (الحمل المقاوم) < | 1.5 |
% أثناء | وقت الاستعادة 0.4 |
مللي ثانيةتشغيل | تأخير 20 ثانية إلى 40 ثانية حسب على عدد 3 الوحدة في مثبت التيار الاسمي. |
محمي ضد
التيار العكسي | 21 أمبير |
عامل الذروةعند | الاسمي الطاقة 3 : 10 |
مع إدارة الدائرة القصيرة والحماية الدائرة القصيرة واضحة | u ia 10 |
x I | n لمدة 20 |
مللي ثانية - متاح أثناء | التيار الكهربائي متاح في التيار المتردد منفذ الإدخال مع التحكم في الحجم والإدارةتيار الدائرة القصيرة بعد التصفية |
c apacity2.1 | I |
n أثناء 15 ثانية و | 1.5 n |
بعد 15 | |
في أداء النقل الحد الأقصى لانقطاع الجهد / إجمالي الجهد العابرالمدة (الحد الأقصى) | 0 ث / 0 T2S عرض مخطط LED إخراج الإنذارات / الإشراف جهات اتصال جافة على الرف / قياسيUSB po rt و MODBUS على T2S, اختياري |
: Candis عرض /Candis TCP-IP | عن بعد T2S / إيقاف v ia T2S |